Zasilacz buforowy do systemów ppoż 27.6VDC/3A
    • Zasilacz buforowy do systemów ppoż 27.6VDC/3A
    • Zasilacz buforowy do systemów ppoż 27.6VDC/3A

    Zasilacz buforowy do systemów ppoż 27.6VDC/3A Pulsar

    EN54C-3A17LCD

    instrukcjaInstrukcjakarta produktuKarta ProduktucertyfikatCertyfikat
    Napięcie wyjściowe:
    27.6VDC
    Prąd wyjściowy:
    3A
    Typ:
    buforowy
    Rodzaj:
    z zasilaczem
    Materiał:
    metal
    Sposób montażu:
    natynkowa
    Ilość:
    Dostępność: na zamówienie
    Za ten produkt możesz zapłacić:
    1. Płatności elektroniczne
    2. Kredyt kupiecki
    3. Płatność przy odbiorze

    Zasilacz buforowy do systemów ppoż 27.6VDC/3A EN54C-3A17LCD

    Zasilacze buforowe przeznaczone do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24 V DC (±15%). Posiadają dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2, które dostarczają napięcia 27.6 V DC o sumarycznej wydajności prądowej  do 3A.
    W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów. Zasilacze umieszczone są w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 – czerwony) z wyznaczonym miejscem na akumulatory.
    Zasilacze współpracują z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.

    Zdalny monitoring (opcja).

    Zasilacz został przystosowany do pracy w systemie w którym wymagana jest zdalna kontrola parametrów pracy w centrum monitoringu. Realizacja tej funkcji jest możliwa po zainstalowaniu dodatkowego interfejsu komunikacyjnego. Dane przesyłane są z wykorzystaniem protokołu modbus a ich wymiana może się odbywać poprzez magistralę RS485 lub sieć Ethernet.

    Komunikacja w sieci ETHERNET.

    Komunikację w sieci Ethernet umożliwia dodatkowy interfejs Ethernet „INTE-C” zgodny ze standardem IEEE802.3. Interfejs Ethernet „INTE-C” posiada pełną separację galwaniczną oraz ochronę przed przepięciami. Miejsce jego montażu przewidziane jest wewnątrz obudowy zasilacza. Po zamontowaniu uzyskujemy możliwość podłączenia do sieci Ethernet.

    Komunikacja w sieci RS485-ETHERNET.

    Komunikację z zasilaczami można zrealizować w oparciu o magistralę RS485 za pośrednictwem dodatkowych modułów „INTR-C” oraz „INTRE-C”. W tym rodzaju komunikacji w każdym zasilaczu musi zostać zamontowany dodatkowy interfejs RS485-TTL „INTR-C”, który umożliwi podłączenie zasilacza do magistrali RS485. Do magistrali można podłączyć maksymalnie 246 zasilaczy. Połączenie z siecią Ethernet umożliwi interfejs RS485-ETHERNET „INTE-C” wyposażony w gniazdo RJ45. Interfejs RS485-ETHERNET „INTRE-C” jest urządzeniem służącym do konwersji sygnałów między magistralą RS485 a siecią Ethernet. Do prawidłowej pracy urządzenie wymaga zewnętrznego zasilania z przedziału 10÷30 V DC np. z zasilacza z serii EN54C-LCD. Fizyczne połączenie interfejsu odbywa się z zachowaniem separacji galwanicznej. Urządzenie zostało zamontowane w obudowie hermetycznej chroniącej przed wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych.

    Moduły bezpiecznikowe EN54C-LB4 i EN54C-LB8.

    Moduły bezpiecznikowe EN54C-LB4 i EN54C-LB8 umożliwiają podłączenie odpowiednio 4 lub 8 odbiorników do zasilacza. Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez zielone diody LED.
    Sygnał przepalenia bezpiecznika przekazywany jest do wejścia awarii zbiorczej zasilacza EXTi w wyniku czego zasilacz zgłasza awarię na wyjściu ALARM i zapisuje odpowiedni komunikat do pamięci. Wyjście przekaźnikowe listwy bezpiecznikowej PSU może dodatkowo posłużyć do zdalnej kontroli stanu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna.

    Specyfikacja techniczna

    • Zasilanie: 230VAC
    • Wyjście zasilania:
      -2.2A/27.6VDC - dla pracy ciągłej;
      -3A/27.6VDC - dla pracy chwilowej;
    • Prąd ładowania akumulatora: 0.8A
    • Miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V
    • Sprawność: 89%
    • Zabezpieczenia: SCP, OLP, OHP, OVP, UVP*, tamper (otwarcie obudowy)
    • Wyjścia techniczne:
      -EPS - awaria sieci AC, PSU - awaria zasilacza, APS - awaria akumulatora
    • Zgodność z normami: EN54-4, EN12101-10
    • Panel LCD
    • Funkcje dodatkowe –  możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, RS485 (wymagane odpowiednie moduły), IP30;
    • Wymiary: 385 x 402 x 88 [+/-2 mm];
    • Gwarancja: 3 lat od daty produkcji
    • Uwagi: obudowa natynkowa, zamykanie obudowy – zamek
    Pulsar
    EN54C-3A17LCD

    Arkusz danych

    zasilacze_Napięcie wyjściowe
    27.6VDC
    zasilacze_Prąd wyjściowy
    3A
    zasilacze_Typ
    buforowy
    obudowy_Rodzaj
    z zasilaczem
    obudowy_Materiał
    metal
    obudowy_Sposób montażu
    natynkowa

    Szczególne odniesienia

    16 innych produktów w tej samej kategorii: